具体的通讯上载参数,在论坛有详细的说明的,一般正确设置好PC/PG的通讯参数就行了。
F30071的故障信息是:功率单元没有接收到新的实际值。
信号重要性:-
驱动体 :SERVO_S110-CAN, SERVO_S110-DP, SERVO_S110-PN
反应:OFF2
应答:立即
原因:功率单元的实际值报文错误数量超出允许的数量。
处理:检查与功率单元的接口(调校和止动)。