求助!4~20A模拟量说什么也不正确。

已锁定

cumt梅

  • 帖子

    197
  • 精华

    0
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-05-22

普通 普通 如何晋级?

求助!4~20A模拟量说什么也不正确。

2058

7

2014-03-22 22:45:33

现场用的AI模块是6es7 331-7kf02-0ab0,AO模块是6es7 332-5hf00-0ab0。
先说一下AI的问题。现场有2个电磁流量计、2个液位差计、1个液位计、还有2个变频器,都是有源信号。
1.只有流量计接上PLC后的4-20ma正常,码值也正常;
2.液位计只有把变送器的模拟量输出的“+”接到PLC模拟量输入的“-”时码值才正常。(只接了这一根!)
3.液位差计的接上PLC后码值就超过32767,回路电流大于100ma,单独测量其输出是正常的。
4.变频是施耐德的,变频器的模拟量输出和输入有一个公共端,连接PLC后读数也不正常。

我的量程卡设置的方向为D,硬件组态选择的是2DMU。信息诊断时显示AI模块也是正常的。

急求指导,施工现场求救