quote:以下是引用liaofansong在2014-03-22 15:37:13的发言:
quote:以下是引用NSWDN在2014-03-20 21:42:39的发言:
单独做接地网。

通常西门子PLC柜柜内接地汇流排是如何设置的呢?我在现场遇到一个机柜布置为:柜内设置两个接地汇流排,其中一个由绝缘子固定,为PLC工作地,另外一个接地汇流排直接固定在机柜柜体上作为机柜保护地。然而工程施工时直接将机柜固定在槽钢上,槽钢直接由地脚螺栓固定在大地上,导致机柜保护地直接接地,但是图纸设计有一条接地线,现场施工时将接地线把机柜保护地直接接至电气网接地汇流排,此种情况是否有错误呢?由于本人刚刚接触西门子PLC,烦请各位多多赐教,谢谢!!

我觉得这样接没错啊。一般机柜直接焊在地上和用接地线接地效果是一样的。
但是现场信号要接到工作地,工作地我觉得不要接到接地汇流排。