你的SM0,1使用时没有问题的,6楼解释已经很清楚了。但是使用沿指令需要注意一点的是,边沿指令必须经过两个扫描周期,才能输出刷新。当在一个扫描周期内多次使用同一边沿指令,输出结果是一样的。
因此,你的程序是一点问题的,但你网络4定时到,将M8.3复位,然后一直到网络10,M8.3都没有操作,然后网络10将M8.3置位,也就说该周期执行前M8.3是1,执行后还是1,那么下一周期M8.3的上升沿是无论如何也检测不到的!