如果是整流单元,不是整流回馈单元,主要考虑几个问题:
1.均流问题:由于不同功率的晶闸管斜率电阻不同,可以看做的内阻不同,并联时电流会更多地流向电阻小的整流单元。还有呢就是每个整流单元的变压器阻抗、电缆阻抗不相同,也会有上述问题。
2.如果整流单元裕度大,是从维护角度的并联。还需要注意进线相位的关系,两台进线无相差或相差30度没问题。就怕变压器绕制的同名端反接(这个制造过程不大可能,除非太不业余了),相差180度,两台整流单元反并联,会造成环流而损坏设备。这个楼主需要测一下。
r035是直流电流,通过交流电流除以0.816换算过来的。楼主感觉不对是不是小啊?这有两个可能:
1.设备的运行功率没有达到整流单元选型功率,裕度较大;
2.设备中有发电运行的设备,这时的用电情况要小。整流单元提供的仅是机械、电机、逆变器的损耗功率。