回复:关于西门子S7-300系列PLC控制柜接地方式

axin

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-04-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-23 18:24:08

1楼

PLC控制柜柜内有两个铜排,其中一个直接固定在柜体上,这个铜排为PE排线,另外一个由绝缘子固定,为N线排。若电源的接地系统为TN-C,楼上的接法没有什么问题。若电源的接地系统为TN-S,AC220V风扇的一端子接相线,一个端子接N线。模块负端应与N线相接。若断路器带漏电保护模块,则按TN-S系统接线。
柜体与等电位接地网相连是必须的。