quote:以下是引用axin在2014-03-23 18:24:08的发言:
PLC控制柜柜内有两个铜排,其中一个直接固定在柜体上,这个铜排为PE排线,另外一个由绝缘子固定,为N线排。若电源的接地系统为TN-C,楼上的接法没有什么问题。若电源的接地系统为TN-S,AC220V风扇的一端子接相线,一个端子接N线。模块负端应与N线相接。若断路器带漏电保护模块,则按TN-S系统接线。
柜体与等电位接地网相连是必须的。
电源的接地系统为TN-C,可是现场信号屏蔽地应该接在N线排吧,这样的话屏蔽地在N线排,模块逻辑地在PE排,这样可以吗?