76楼

工控柜的设计是非常重要的,良好的密封可以避免粉尘或潮气进入,一般电气功率比较大时,会配置电气柜制冷器,电气柜制冷器是自循环的,即进气和出气都是在电气柜内部完成,理论上可以避免粉尘或潮气进入,但是,如果电气柜密封不严,尤其是电缆进出通道设计不合理同样会造成问题。
记得几年前,一批进口设备,在电气柜下方有个冷却槽,回流的冷却液温度比较高,水汽会蒸发,电气柜制冷器在循环过程中,从电气柜下方走线槽和无用的螺丝孔中不断吸入水汽,电气柜中冷气是自下而上循环的,结果不断地将含油的水汽不断凝结到电气元件上,几个月后,不断有各种各样的电气故障出现,将研究和分析,对所有走线槽和无用的螺丝孔进行密封,才使问题得到了彻底解决。
人的生命似洪水在奔流,不遇着岛屿、暗礁,难以激起美丽的浪花。