回复:关于SINUMERIK Operate Programming Package的使用问题

punkier

  • 帖子

    49
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2010-03-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-24 09:07:34

4楼

谢谢ruixin2回复,除了plc状态 还有坐标轴、主轴功率、程序信息等也需要在计算机实时监控到。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25543条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。