回复:选择哪个参数建立电机模型?

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-24 10:14:38

10楼

楼主的选型是需要些供电情况、运行工况以及相当的实用经验和专业基础才能选得准的。

电机功率=输入电压*输入电流*根号3*电机功率因数*电机效率。
第一个铭牌参数:电机功率=400*940*1.732*0.85*0.96=531.4kW(铭牌535kW)
第二个铭牌参数:电机功率=450*940*1.732*0.85*0.96=597.8kW(铭牌605kW)
=535*450/400=601kW
不同的整流由于母线电压的不同,如400V进线,ALM可以使直流母线提高1.1倍,因此导致输出电压提高至450V。在不清楚选用整流类型时,按照磁密(同等电流下感生电势)相等的原则来分配V-f关系,使400/40.5=9,87与450/45.5=9.89近似相等,可保证如选用BLM、SLM时V/f等于用ALM时的V/f,否则400V以上时如选用ALM变频器按磁饱和电压曲线输出电压,现象是没有到45Hz,计算输出电压已经达到450V。这个需要的是应用的经验。
也就是说,按第二个铭牌设置,可以涵盖第一个铭牌。
第三个铭牌参数:电机功率=500*940*1.732*0.85*0.96=664.3kW(铭牌670kW)
按照上述方法计算,500/50.5=9.9,与前两个比例近似。
因此,此时参数按照铭牌三设定,可涵盖铭牌一和铭牌二两种情况。楼主是500V进线,还行。

第四和第五个铭牌没有电机电压的变化。但能看出对于500V电压,电机的功率出现了降容,降容使用通常是由于环境温度因素。里面有个KTmax的数据,4和5是45度、1、2、3是40度。这个需要楼主确认。从老外的选型上看,是45度。
由于高频时铁芯损耗增大,功率因数降低,从0.85下降至0.76,电机输出功率从643kW下降至575kW,由于电机的功率因数是随着频率逐步降低,该参数为高频运行时的重要参考参数。

综上,在40度(我国的通常情况)下,电机运行于1000rpm左右,第三个铭牌已可以涵盖各种供电的应用范围。当45度时,第四个铭牌已考虑降容,是可选参数。但当应用为高速,不论温度情况,都应按第五个铭牌参数考虑。

楼主的应用是到2200rpm,理应考虑高速的功率因数和降容。

昨天记错了,以为是1200rpm,还认为老外只考虑应用范围宽,k斑的才对呢。嘿嘿。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。