quote:以下是引用135934在2014-03-18 18:41:45的发言:
发现在SCL中无法将REAL类型的值(浮点数)直接赋值给数据块,编译时报错,例如:



而经过REAL_TO_DWORD转换后,编译可以通过,例如:



不理解,还请各位大侠解惑!
数据块中无论类型选择为REAL或DWORD情况完全相同。

因为你在数据块中定义的数据类型是DWORD,而不是REAL。改成REAL后关闭所有的块再重新打开,你再看看