电缆长度的确有些问题:
1. 电缆压降,过大的压降会使工作时的逆变器端直流母线电压降低,容易出现“欠压”;
2. 电缆压降,过大的电缆阻抗(电阻和电感)会使逆变器在回馈制动状态下直流母线电压升高的程度增加,容易出现“过压”;
现在S120整流部分都给出了具体的最大电缆长度,是电机电缆和直流回路的总和。SE70我没查到。楼主参考一下吧。