我遇到的信号丢失基本包括两种,一种基于硬件,一种基于软件
硬件:外部干扰,造成信号不稳定,可脱离外部链接,看是否正常,比如由于现场的变频器干扰,环境恶劣,现场的继电器功率小,在工作一段时间后工作不稳定,在更换新的继电器后正常。或由于雷击等浪涌影响,造成plc损坏,更换新的PLC 模块,看有否损坏模块。也可能模板接触不良。
软件:程序有能陷入不正常循环,不停的置位复位,造成信号状态不正常,此循环的BUG在调试时可能没发现。需断开置位,或复位,看信号是否正常。