发布于 2014-03-25 14:54:49
102楼
我使用OB1 时间变量(TEMP),变量类型“Data Type”为“Date_And_Time”,默认地址“12.0”,为低位(从12开始递增); 年”对应的地址位为“LB12”,“月”对应的地址位“LB13”,“日”对应的地址位为“LB14”,“时”对应的地址位为“LB15”,“分”对应的地址位“LB16”,“秒”对应的地址位为“LB17”。 在OB1中获取这些时间变量,在OB35中进行流量累加,通过分变量回零触发可获得小时累计流量,通过时变量回零触发可获得日累计流量,特别方便物料的累计,在WINCC中通过报警记录可实现累计流量小时,日流量的报表。应用虽然特别简单,却解决了现场工作人员的大问题,便于查询便于统计。