quote:以下是引用ruixin2在2014-03-20 21:23:13的发言:
受限制地方确实很多,最好在pc上先建个和pcu一样的管理员,用户auduser,密码SUNRISE。dcom配置中的opcxxxxx服务是手动的都打开,是自动的已改手动运行起来。pcu计算机管理中的服务xxxRPCxxx和一些远程控制的服务也运行起来。
我又试了下,还是不行,错误提示如上。在PCU上用com的方式可以读取的。换成dcom方式就不行了。