quote:以下是引用大-雨在2014-03-25 19:14:04的发言:
我遇到过di点奇怪的问题,di点的指示灯都亮了,程序里就是不通,最后在模块里短了一下就好了。
可以从一下几个方面查找故障:
1. 从组态中查看模块地址,确认输入模块地址正确;
2. 断开输入端子,看是否“di点的指示灯亮”?
3. 拆下并重新装入模块,检查故障问题现象是否变化;
4. 更换(或交换)输入模块,检查故障问题现象是否变化,确认模块是否正常。
如果DI的灯(发光二极管)都亮了,有可能是0伏电源公共端子虚接了,造成电源24伏悬空。