附虹润仪表报文形式:
读寄存器桢
从站地址 功能代码 首寄存器地址 寄存器数N CRC16
1字节 1字节 2字节 2字节 2字节
0---247 03H AddrH, AddrL NH, NL (1---24) CrcL, CrcH

读寄存器返回桢
从站地址 功能代码 字节数 寄存器数据 CRC16
1字节 1字节 1字节 N*2字节 2字节
1---247 03H N*2 DataH, DataL CrcL, CrcH

写寄存器桢
从站地址 功能代码 首寄存器地址 寄存器数N 字节数 寄存器数据 CRC16
1字节 1字节 2字节 2字节 1字节 N*2字节 2字节
0---247 10H AddrH, AddrL NH, NL 1---24 N*2 DataH, Data CrcL, CrcH

写寄存器返回桢
从站地址 功能代码 首寄存器地址 寄存器数N CRC16
1字节 1字节 2字节 2字节 2字节
1---247 10H AddrH, AddrL NH, NL 1---24 CrcL, CrcH