回复:PROFINET与EnterCAT区别比较

VOLLMER

  • 帖子

    1248
  • 精华

    41
  • 被关注

    47

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-25 23:49:01

4楼

quote:以下是引用 westcowboy在2014-03-19 12:48:18的发言:
EtherCAT,15us?EtherCAT的传输时间是与其带的模块数量有关的,EtherCAT上,每个模块就是一个网络节点,而不是每个站!!所以当模块数量多的时候15us根本无法保证。
目前,单从速度而言,EtherCAT貌似比Profinet快,但Profinet今年会发布V2.3版本,届时刷新速度可缩短至31.25us。
另外从功能上讲,可以这么比喻,Profinet是全能型选手,但EtherCAT只是在某个单一领域有专攻,比如:
Profinet可以与其它以太网协议并行运行在同一网络,但EtherCAT不行,必须专网;
Profinet支持无线传输,但EtherCAT不行;
Profinet中各个站的数据刷新时间可以不同,但EtherCAT不行;
Profinet支持快速启动,无介质更换模块,冗余,共享设备,i-Device,但EtherCAT没有;
Profinet支持能源管理,故障安全,但EtherCAT不行;
Profinet控制器,驱动等均支持Web功能,但EtherCAT不行;



您说了几个ethercat不行,据我了解其中有些是可以的,比如故障安全、比如web、比如无线传输。
软硬plc各有千秋吧。
要不然楼主该蒙了,是吧?
弱者道之用。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4513条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。