发布于 2014-03-26 11:28:59
12楼
这个有点意思,说下我的看法:我赞同k版8楼的意见。
理由:从铭牌来看,电机的弱磁点可以认为在50.5Hz。
原理:禾好已经给了解释,就是V/F的对应关系,这个是为了保持磁通恒定,从铭牌可以看到电机的额定电压到500V就不再随着频率增加了,此时第三组参数明确标明为50.5Hz,可以认为这是弱磁点。
第4.5组铭牌数据可以认为是弱磁调速阶段的参数,可以用来设置弱磁阶段的电流,提供的功率可以用于工艺计算是否满足功率的需求。
如果按照第4组参数标定电机,可以看到,50.5Hz时电机的电压约为471V,额定电流910A,输出功率就更低了。按照第三组标定,则能最大限度发挥电机能力。
关于两款铭牌环境温度不同,这个主要是考虑温升,限制电机电流至910A就是因为这个。前3套参数限制住电流,发热肯定也能满足要求(具体不详述,考虑定转子铜损,定子铁损)。
写得有点乱,没有头绪,总体意思就是老外的选择并不一定是对的,我与其意见相左。
禾好在上面提到一点,如下:
*****************************************************
由于高频时铁芯损耗增大,功率因数降低,从0.85下降至0.76,电机输出功率从643kW下降至575kW,由于电机的功率因数是随着频率逐步降低,该参数为高频运行时的重要参考参数。
*****************************************************
对此不赞同,铁损影响的仅仅是电机的效率,而不是功率因数,二者没有关系。
个人认为功率因数的降低是因为随着频率的增加,Xm,也就是定转子互感增大,导致功率因素降低。
禾好,我老是挑你的刺,别生气啊! :)