回复:S120+DCC能够取代T400吗?

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21144
  • 精华

    401
  • 被关注

    1490

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-03-26 22:13:38

11楼

T400是独立CPU处理工艺控制,而DCC是共用CPU处理工艺控制,因此在处理速度上是有差异的,尤其是CU本身的任务比较重的情况下,比如带着多轴的矢量控制,有很多的自由功能块等等。因此,在做配置的时候还要综合考虑的,一味让CU担重任有时适得其反。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:很重要的提示。速度、资源、结构、成本,需要权衡其平衡点。如果求瞬态的快,还是考虑专门定制的工艺单元。