回复:处理MM440变频器F0023故障一例

旎戈

  • 帖子

    345
  • 精华

    4
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-27 09:38:48

2楼

37kw440变频器报一会报F0001,一会报F0023,对变频器外部检查没有问题,变频器开盖后发现检测电路那块的光耦及贴片元件都被灰糊死了,用酒精清洗干净后试机正常!楼主不妨开盖检查一下,先消除变频器内部的干扰!
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海

精华帖版主置评:这个故障处理那是相当典型了。现场粉尘环境导致MM4非正常工作的事例,不胜枚举。防尘太重要了。