回复:星三角起动电路中热继电器放置在哪里合适?

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-03-27 12:26:12

3楼

一个是放在线电流位置上,此时整定电流是电机额定电流的1.05倍左右,一个是放在相电流处,整定电流是0.6倍电机额定电流。根据实际需要放置位置吧,如果怕启动时间长可以将热继电器放在三角形回路上。或是使用电流互感器加热继电器模式的,在启动过程中短接互感器不经过热继电器,运行后接入热继电器。