quote:以下是引用shine在2014-03-26 20:29:19的发言:
1 你用PLC计算一下32767减去-32768看看等于多少,你应该就知道该怎么处理了
"2,该增量编码器的脉冲数反馈是两个WORD,但只用了低WORD,高WORD未用,这是因为低WORD反馈的是编码器转一圈的脉冲数么,为什么不读取DWORD的脉冲数进行脉冲差值运算,进而算出距离。"
一般,用于增量式编码器的高速计数,计数值不会是一个word,而是一个DWORD.否则,你两次计数间隔编码器转速超过65535/8196圈,你根本不知道是转了几圈
这个要问你自己了.编码器是你在用,应该有手册吧?手册上会有说明
3. 如果是AB相的编码器,通过对AB相脉冲的前后顺序,高速输入模块会自动判断方向,并进行增减计数.
@shine:
请看懂我的问题再做答复:本案例不是通过高速计数模块连接增量编码器进行距离的计算,高计连增量编码器的原理很简单,这个很容易理解。本案例是PLC直接读取变频器的反馈的增量型编码器的低字脉冲进行距离的计算,详见一楼的截图