quote:以下是引用aa13123在2014-03-26 13:46:01的发言:
这1km的长度也太长了吧,就我单位断路器到整流回馈单元的母排不一样长都频繁报快熔。
很是佩服这种接法。

我碰到过RRU经常烧快熔和晶闸管的,频率大概每年两三次,我到现场后发现RRU的进线有个断路器,而这个断路器会由于很多原因断开,哪怕是有人拍急停,我感觉这应该是频繁烧快熔的原因了。我把断开断路器的命令延时2s(停止RRU后),至今未再听说过烧快熔了。
If anything can go wrong, it will.

精华帖版主置评:嗯,献上精华贴,很好的处理方法。很正确。