quote:以下是引用看雪001在2014-03-27 08:47:17的发言:
实际的PLC,输入点输出点都可以强制,但输入输出状态都会在下一个扫描周期被刷新,输入状态被重新读入,而写入输出由于没有新的条件逻辑使它改变,结果会保持。这也是与仿真不同的地方。

你说的不是强制,而是改写了。