回复:电机启动方式有没有国家标准

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-03-28 08:47:13

39楼

quote:以下是引用onlyma在2014-03-27 15:34:10的发言:
quote:以下是引用HUANGZE75在2013-03-31 17:02:50的发言:
quote:以下是引用boyszone在2013-03-31 09:25:08的发言:
大功率的电机直接启动对接触器影响大

直接启动,如果电机是空载启动或是轻载启动,启动电流也不是很大,如果你选择直接启动的话,接触器额定电流值就需要选择大一点的。或选择AC4环境下使用的接触器。

启动电流大小和轻载还是重载没关系,无论轻重,启动电流都是那么大,唯一不同的是重载条件下,起动时间比较长,也就是维持高于正常电流的时间比较长,这就导致断路器(带热脱扣的)或热继的热脱扣器跳闸

启动电流跟负载怎么会没有关系呢,为什么一般都是说启动电流是电机额定电流的4-7倍, 有的甚至是10多倍,原因就是负载的问题,负载轻转子很快动,转子电流就比较小,定子电流就小,相反负载重,转子转动不起来,导致转子电流大,定子电流就跟着大,如果还转不起来就会堵转,电机就容易损坏了。