一干扰问题请教

已锁定

JulyAug

  • 帖子

    566
  • 精华

    4
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2003-08-13

普通 普通 如何晋级?

一干扰问题请教

511

0

2005-02-19 22:12:57

系统有两台7.5KW变频及一台7.5KW伺服,前端加进线电抗器,用在飞锯场合;PLC采用MODBUS控制装置及与触摸屏通讯,刚开始动力线与信号线平行布线,距离有30多米,产生强烈干扰;受客户条件限制,地线和零线接在一起。
将受干扰严重的线速度编码器的信号线和与触摸屏通讯的信号线单独放线(屏蔽双绞线,直接从设备处拉到电柜,在柜中单端接地),在不接触摸屏通讯线时,机组工作正常,只要一接上,线速度编码器反馈值就波动。无法正常工作。
不知各位有何良策,请指点。