回复:关于PCS7 Client 的运行问题

一天到晚游泳的猪

  • 帖子

    768
  • 精华

    10
  • 被关注

    60

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-28 09:43:02

4楼

quote:以下是引用FOMOSA在2014-03-27 22:00:50的发言:
quote:以下是引用一天到晚游泳的猪在2014-03-27 08:28:48的发言:
我正在学习pcs7,但是弱弱的说两句,错了勿怪:client工程中的画面是单独组态的,跟server中的画面无关啊


Client 就不是用于画面组态开发的,一个Client可以连接多个Server,server中的画面才是Client的Source


为啥我的理解跟你不一样呢

我以前做过的wincc的C/S项目是这样的,N套服务器(其中IO服务器若干套,报警服务器和趋势服务器各1套),客户机按专业分为三类,每类2-5台机器。

服务器里面只有io变量、报警和趋势点,无画面

客户机的wincc工程里面仅仅是各类画面而已(一个画面里面的tag可能就来自于不同的服务器)

每次项目改造,先更新服务器里面的io变量、报警和趋势,然后去更新客户机里面的画面
有生之年,狭路相逢,终不能幸免
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4457条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。