v8里面采用vlvS和vlvL对阀门进行开关操作控制,但是测试的总觉得有点不习惯

1、vlvS里面没找到脉冲输出的地方,在vlvL里面找到了P_Open、P_Close,手动开阀门发现一个怪事:开命令出去后,P_Open的确出了一个脉冲,但是等到阀门反馈信号报警时间达到(此时阀门全开信号没有到),那么P_Close会自动输出一个脉冲?

2、在面板里面手动开、关阀门,初始状态下没有任何阀位反馈信号,只能发开阀命令,全开到了以后,才能发关阀命令

3、感觉开、关阀门指令跟阀位的全开、全关信号联系的太紧密了,现场生产过程中如果因为全开或全关到位信号不好而影响生产,岂不是误事?

4、阀门开超时或关超时报警没有区分开来,对于报警记录分辨不太有利

5、有些电动切断阀是带停功能的,就是开阀或关阀指令发出后,中途可以发一个停阀的指令,感觉vlvL没考虑,还得自己另外搭模块

有点小失望啊,还不如自己编写一个fb算了,就是不知道自定义的faceplate搞起来是否麻烦