回复:热继电器接线

TXZLY

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2014-02-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-28 15:13:23

15楼

常规二次控制线路,采用继电-接触器控制系统。如果热继电器在上,接触器在下,运行中接触器线圈发热,会使热继电器误动作。而且,注意接触器下侧与热继电器连接导线截面导线足够大,否则会造成热继电器误动。现在热继电器辅助动断触点一端先接相线(L)另一端接停止按钮,如果控制电压为~220V,当热继电器辅助动断触点动作,后面线路不带电,相对安全。热继电器使用前应做试验,热态1.2倍、1.5,冷态6倍。三角型电机选用带断相保护(/D),使用中注意复位是自动复位还是手动复位。