回复:请大侠指点,DP网络通讯问题,急!!!

ad

  • 帖子

    42
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-02-20 00:29:16

0楼

供参考:去年有一套S7-400PLC系统,用Proribus连接ET200S从站,有时从站上IM151-1出现“BF”灯变红色,重启PLC后正常。但几天后又出现类似现象。通过检查电缆、更换插头等手段处理无效后,对程序进行修改,将硬件配置逐步减到最少后,检查为CPU的DP接口X2出现故障,更换一个同型号CPU后正常。