发布于 2014-03-29 09:57:14
25楼
谢谢楼主,经过摸索,已经试验成功,过程如下:
1.从组态王官网下载最新驱动(支持SMART)S7_TCP;
2.安装驱动;
3.更改ini配置,默认是:
[192.168.31.33:0]
/SMART
LocalTSAP=1000
RemoteTSAP=1000
TpduTSAP=000A
SourceTSAP=0009
更改为:
[CPU IP地址]
/SMART
LocalTSAP=1000
RemoteTSAP=0200
TpduTSAP=000A
SourceTSAP=0009
如果需要多机通信,则增加以上配置
4.组态王COM1新建S7-200 TPC,OK!