quote:以下是引用一天到晚游泳的猪在2014-03-28 09:43:02的发言:
quote:以下是引用FOMOSA在2014-03-27 22:00:50的发言:
quote:以下是引用一天到晚游泳的猪在2014-03-27 08:28:48的发言:
我正在学习pcs7,但是弱弱的说两句,错了勿怪:client工程中的画面是单独组态的,跟server中的画面无关啊


Client 就不是用于画面组态开发的,一个Client可以连接多个Server,server中的画面才是Client的Source


为啥我的理解跟你不一样呢

我以前做过的wincc的C/S项目是这样的,N套服务器(其中IO服务器若干套,报警服务器和趋势服务器各1套),客户机按专业分为三类,每类2-5台机器。

服务器里面只有io变量、报警和趋势点,无画面

客户机的wincc工程里面仅仅是各类画面而已(一个画面里面的tag可能就来自于不同的服务器)

每次项目改造,先更新服务器里面的io变量、报警和趋势,然后去更新客户机里面的画面


你这种玩法也可以,跟我的玩法可能不一样,我的开发模式是将所有的信息画面都集中到Server中,Client仅作为Operator monitor(通过user manager对操作权限进行限定)。上面我提及的问题基本解决了,问题在于不可把Engineer Station同时作为Server之用,要独立PC灌装PCS7 中的Server 软体。
不过,多次DOWNLOAD后winCC部分有另一问题,错误提示“The project could not be opened.The SQL server cannot access database.”这是何故??