回复:输出的状态通过在线看是1,但实际的输出模块上却没有输出?

篮球少年

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-03-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-30 00:12:42

9楼

检查一下内容:
1.模块的地址分配,是不是那个Q1.4-1.7.
2.检查程序中是否两处用了此Q点,即有两处输出。
3.检查模块的电源接线。
4.紧固模块前连接器,使其接触良好。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54710条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。