quote:以下是引用我爱吾家在2014-03-27 16:40:26的发言:
距离长了有问题,需要加中继,短了无所谓
短了可能有问题,具体会不会发生,取决网络节点的构成、节点的网络时间延迟常数、距离和波特率。因为通讯时前后两组报文之间的时间间隔必须大于等于最小间隔时间。小于这个间隔时间,系统就无法分辩它们是两个报文,从而出错。记忆印象中,profibus推荐的最短电缆是不小于1.2米。
PROFIBUS跟其他总线一样,其搭建在拓扑结构、所用器件、距离都是有规范要求,只是一般情况下都很容易满足,也就省略其中的计算和验证。复杂大网络搭建或超出常见的应用,比如通过总线连接器的PG口扩展多个网络分支,是否可行最好事前核算一下。simatic manual collection里相关文档有详解。