350模块故障处理

已锁定

新兴电工

  • 帖子

    1187
  • 精华

    2
  • 被关注

    35

论坛等级:至圣

注册时间:2009-05-28

普通 普通 如何晋级?

350模块故障处理

1102

3

2014-03-31 07:56:54

我把 以前码盘不计数的处理经过拿出来给大家分 享一下,有天值班电工反应码盘不计数,检查线路没有发现问题,让我一块看一下,我到现场从新校线,没有问题,检查模块电源和输出电源也正常,难道是码盘坏了,于是从库房拿来个新的,换上后,结果还是不行,难道是模块的事,更换新模块,这次该行了吧,可结果还是不行。。。。。。当我一筹莫展的时候,旁边的岗位工说,前几天,有个限位进水了,码盘也不计数,处理水后,就好了。我于是又检查了那个限位,没有问题,检查程序他和计数没有关系,这怎么回事?唯一有关系的就是一个供电电源,难道是电源。。。。。。于是我把码盘模块供电电源改到cpu电源上,再试:哈哈。。。好了。
总结:350模块对电源要求特别高,希望大家单独供电。
350模块故障处理 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54810条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。