我把 以前码盘不计数的处理经过拿出来给大家分 享一下,有天值班电工反应码盘不计数,检查线路没有发现问题,让我一块看一下,我到现场从新校线,没有问题,检查模块电源和输出电源也正常,难道是码盘坏了,于是从库房拿来个新的,换上后,结果还是不行,难道是模块的事,更换新模块,这次该行了吧,可结果还是不行。。。。。。当我一筹莫展的时候,旁边的岗位工说,前几天,有个限位进水了,码盘也不计数,处理水后,就好了。我于是又检查了那个限位,没有问题,检查程序他和计数没有关系,这怎么回事?唯一有关系的就是一个供电电源,难道是电源。。。。。。于是我把码盘模块供电电源改到cpu电源上,再试:哈哈。。。好了。
总结:350模块对电源要求特别高,希望大家单独供电。