10楼

我们反过来计算吧,就用楼主的公式P=根号3*U*I*COSΦ*η,我认为这个公式正确。
电机输出10kW动力,求30kW和100kW电机输入功率等于多少?
P=10,000W 根号3*U*I=输入功率P1(VA),30kW电机功率因数大致0.8,1000kW,效率大致0.9,电机功率因数大致0.82,效率大致0.92。这样为例,符合了我描述的:“同等频率和工作电压,如果同等同步分钟转速,大功率电机的功率因数和效率都要高于小功率的”这句话。下面计算结果:
30kW电机需要输入功率=10/η/COSΦ=10/0.8/0.9=13.8889kVA;
100kW电机需要输入功率=10/η/COSΦ=10/0.82/0.92=13.2556kVA;
结果出来了,同等负载下,100kW电机的损耗要小于30kW的。

在应用液力耦合器的场合,由于耦合器本身效率低速效率低,用变频的损耗跟液力耦合器95%高速状态的效率0.95相近,节能是肯定的啦,就看工况,应用转速越低,变频越节能。

精华帖版主置评:在这里,就喜欢这样的讨论,有自己的理解和理论上的支撑和计算。不管是否符合最终的结论,这种思维和解析思路与习惯,体现着良好的技术素质和基本功。完全支持。