内存状态的循环刷新与强制状态并不冲突。
变量表里的才是强制,在线梯形图里的那个叫 TOGGLE BIT。
A M0.0
= M0.1
你TOGGLE M0.0就可以,因为没有其它地方再修改这个地址了。
你TOGGLE M0.1试试,最终M0.1的状态以M0.0的状态为准,除非变量表里去强制。