回复:关于MODUS RTU通讯停止位

liqr

  • 帖子

    155
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2009-07-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-31 12:45:06

5楼

quote:以下是引用liaofansong在2014-03-30 07:38:58的发言:
quote:以下是引用东方红一红在2014-03-29 22:44:14的发言:
2个停止位,就意味没有校验,两个一样的。如果还觉得心里没底,就都改为相同的校验也可。

因为我的PLC下面挂着另外好多通讯设备,都是1位停止位,请问可以把仪表的2位停止位改成1位停止位吗?如何改呢?谢谢!


当然不可以,仪表的通信协议已经是在芯片里烧好的了。
RTU表示我是连续字符流,自然是异步通讯,只要有高电平的停止位就结束了。
11位报文为:
1起始位+8数据位+1校验位(无则补为停止位)+1停止位。

偶校验是要求的, 其它模式 ( 奇校验, 无校验 ) 也可以使用。 为了保证与其它产品的最大兼
容性,同时支持无校验模式是建议的。
注 : 使用无校验要求2 个停止位

CP341设为无校验,试呗……………………

http://www.ad.siemens.com.cn/Service/EngineerStory/EngineerContent.aspx?nTSvC020hKqWnPMRbV4jzW3ZT76ZNgCg