回复:输出的状态通过在线看是1,但实际的输出模块上却没有输出?

坏笨笨

  • 帖子

    405
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:侠士

注册时间:2010-03-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-03-31 13:10:32

14楼

quote:以下是引用篮球少年在2014-03-30 00:12:42的发言:
检查一下内容:
1.模块的地址分配,是不是那个Q1.4-1.7.
2.检查程序中是否两处用了此Q点,即有两处输出。
3.检查模块的电源接线。
4.紧固模块前连接器,使其接触良好。

1、在程序里确定没有使用QB1、QW0。如果有,不看cross reference是看不出来程序里又没用单独使用q1.4-Q1.7。
2、指针引用的输入输出不能通过cross reference看到。这也是间接寻址使用一定要谨慎的原因之一!