quote:以下是引用禾好在2014-03-31 10:50:44的发言:
我们反过来计算吧,就用楼主的公式P=根号3*U*I*COSΦ*η,我认为这个公式正确。
电机输出10kW动力,求30kW和100kW电机输入功率等于多少?
P=10,000W 根号3*U*I=输入功率P1(VA),30kW电机功率因数大致0.8,1000kW,效率大致0.9,电机功率因数大致0.82,效率大致0.92。这样为例,符合了我描述的:“同等频率和工作电压,如果同等同步分钟转速,大功率电机的功率因数和效率都要高于小功率的”这句话。下面计算结果:
30kW电机需要输入功率=10/η/COSΦ=10/0.8/0.9=13.8889kVA;
100kW电机需要输入功率=10/η/COSΦ=10/0.82/0.92=13.2556kVA;
结果出来了,同等负载下,100kW电机的损耗要小于30kW的。
在应用液力耦合器的场合,由于耦合器本身效率低速效率低,用变频的损耗跟液力耦合器95%高速状态的效率0.95相近,节能是肯定的啦,就看工况,应用转速越低,变频越节能。

你的这种计算所用的效率和功率因数是在电机工作在最佳情况下的数据,不适合在轻载情况下计算,电机在轻载情况下100KW的电机功率因数肯定不能按照0.8计算的,效率也达不到0.9,可以这么说30KW的功率因数会大于100KW电机的功率因数。