quote:以下是引用周杰伦在2014-03-29 14:32:50的发言:
quote:以下是引用wzlking1在2014-03-29 09:40:00的发言:
quote:以下是引用周杰伦在2014-03-28 11:32:39的发言:
quote:以下是引用wzlking1在2014-03-28 09:54:25的发言:
1,四线可以直接加隔离模块后出端进四线制的AI模块,两线可以加配电器后出端进四线制的AI模块。
2,两线制可以加24v电源后进隔离模块,然后隔离模块出再进四线制的AI模块。也可不加24v直接进设置成两线制的AI模块。
3,两线制加了隔离模块后,AI模块要设置成四线制。
4,什么电位差啊?不太明白。

AO的模块,自身可以提供24V的电源给2线制传感器的吗?

AO模块是输出模块,传感器变送出来的也是输出的信号,它们两个你要怎么接啊?

打错了,是AI模块。2线制的AI模块是不是可以提供24v?


哎哟,不错哦。
首先要搞清楚传感器的2线、4线制。以及模块的2线、4线接法是不同的。
以300为例,
将AI模块的量程卡拨为D(二线制测量),则M+即为24V+输出,到两线制传感器,返回至M-,看到没,电流是流进M-进行测量的。
将量程卡拨为C(四线制测量),则四线制传感器的电流+接M+,-接M-,看到没,电流是流进M+进行测量的。

一般呢,现场传感器装得非常远,考虑到M+端口24V(即模块的24V电源)的输出能力 以及可能存在的现场短路接地等故障,传感器可以单独用另一路24V供电。这样从两线制传感器返回来的就是电流+,将量程卡统一拨到C(四线制测量),则电流+接入M+,M-接电源负即可。
简单地可以认为,四线制传感器本身就是个隔离,人家有单独的供电、测量、然后输出回路。
2线制传感器加隔离模块(一般需要供电),输出侧则多半都是电流信号,其实就相当于转换成四线制传感器了。
总之, AI模块选择C(四线制测量)模式,改变外围接线,大统一。

电位差在于系统参考点,简单来做,就是把所有的DC0V连起来就是了。

快点来献花吧……