回复:如何知道离线程序中DB块和在线PLC中DB块有不同

坏笨笨

  • 帖子

    406
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:侠士

注册时间:2010-03-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-03-31 13:21:39

12楼

DB块尤其是instance DB是由其要注意的。我的习惯是更新Fb必然要更新Instance DB同时下载。这可以保证PLC和离线数据一致性,如果你在instance DB做了掉电保持的数据,那就upload然后download即可,这样保证CPU出故障或者不小心MMC卡拔出上电或者download程序,数据不会重新初始化。对于instance DB我个人习惯不做掉电保持,掉电保持的数据在专门的DB块里。instance DB的属性2里non retain勾上,这样可以节省掉电保持区,并且保证重下载而带来数据被重置问题。