回复:关于断路器 接触器的选择

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-01 09:05:31

3楼

只要有相应的规格,断路器和接触器的选型方法是一样的。样本上没给500kW/380V的推荐型号。给楼主Sizer了一个3WL1210-4CB34-4AN2。接触器最大到800A,如果有1000A的,也可以啊。楼主如果认为选了断路器可以省熔断器可就错了,一个脱扣曲线是按配电设计的,另一个(快熔)是按晶体管保护设计的。
方法仅供参考,楼主还要自己计算。有疑问,再提出来。