quote:以下是引用yming在2014-03-31 21:33:27的发言:quote:以下是引用傻亮在2014-03-31 11:53:12的发言:
4台西门子M440变频器一天下午同时出现了点问题(之前已经正常使用半年)
问题描述:
4台单独运行的M440在拖动电机前后方向运行时(负载无变化),都不同程度的出现了无法有效减速,自动延长减速时间的故障(控制程序上没问题,制动电阻无问题,减速时间合理,P0210=400V,变频器参数合理),查阅变频器历史报警信息,4台变频器都出现过A0502的报警信息。且事后万用表实际测量供电电压为432V AC。根据A0502的报警信息和实际测量电压,可以推断出很可能是供电电压过高引起了变频器减速时间的自动延长,但是我不明白为什么在P1237=5,P1240=0,直流控制器无效的时,为什么还会出现变频器自动延长减速时间的故障?
这和 你 设置P1237=5,P1240=0,没什么关系 。就是如同你推断的那样 ,电网电压过高引起的。
你应该关闭参数 P1254(“启动”自动电压检测 )=0;在P0210中设置最高的实际进线电压就可以了 。
(P1254是每次上电得到一个进线电压值;以它为基准。当之后电压升高,将会过压报警。这说明现场电压不稳定!)
MM4是进线最高电压支持到480V滴。
注意:P0210也不能设置的太高;因为最低电压报警是它的76%。
非常感谢yming。变频器采用的是V/F控制方式,不过还是不太明白 现场电压的过高或者不稳定为何会引起变频器自动延长减速时间的故障?