quote:以下是引用禾好在2014-04-01 09:05:31的发言:
只要有相应的规格,断路器和接触器的选型方法是一样的。样本上没给500kW/380V的推荐型号。给楼主Sizer了一个3WL1210-4CB34-4AN2。接触器最大到800A,如果有1000A的,也可以啊。楼主如果认为选了断路器可以省熔断器可就错了,一个脱扣曲线是按配电设计的,另一个(快熔)是按晶体管保护设计的。
方法仅供参考,楼主还要自己计算。有疑问,再提出来。
但是我查手册上额定进线电流883A,所以是不是800A的接触器是不是有点小!另外我的500KW SLM的负载只有300kw左右,这样的话进线的接触器 断路器是不是可以适当小点?