楼主先用y斑的方法试试,看是不是Vdmax调节器本身就没禁止。
如果还有问题呢,可以看看制动时候的r68,看到没到电流限幅的r67。
y斑说的吓人,应该是怕楼主不注意进线的实际状况。其实不一定会炸,制动单元是按照直流电压的电平调整PWM占空比的,电压低的时候占空比小,电流均方根值小,不会炸的。不过要是不当回事,进线过高,可就真跟y斑说的一样啦。楼主还是注意为上。