聊聊过去主电路和控制电路的发展过程吧,可能对楼主有帮助。
过去的控制电路,在刚刚送电的时候,由于各电子器件建立正常工作条件的时间不同,就有可能错误的发出触发信号,从而导致可控硅桥臂短路击穿。因此,需要在控制电源就绪后再执行主电路合闸。
在控制电源断电时也是要先保证主电路分闸后,控制电路再停电。
目前的数控系统都采用了逐级上电延时来保证不发生“误触发”,但故障的几率还是存在的,所以还是老方法稳妥些。然后呢,还有故障后主电路分闸的保护效果。
交流控制开始阶段也是这个样子,后期,出现了“直流取电”的观念。“直流取电”指的是从主电路的直流侧通过DC/DC变换出控制用电压,从而驱动整个控制电路。好处除了可以省去独立的控制电源,还可以有效地防止“误触发”。由于中间回路电容的作用,直流电压的建立是逐渐完成的,这样,可以通过控制板各级电容的滤波效果,滤除电源建立过程的尖峰,并按滤波时间逐级上电。优先保证驱动和触发回路的正常,然后考虑CPU自检等等。所以呢,交流在有外部熔断器的情况下,可以一直通主电。