其实所谓电位差,主要在4线中出现。此时,由于模块与仪表的电源不相同,即参考电位(0V)可能不等点位,由此导致电势差。某些情况下,仪表测电压、电流均正常,但进入模块后却得不到正常数据,就有可能是这种问题导致的。因此,西门一般建议把4-20MA的“-”和M短接.部分甚至要求与地短接。
此外,在信号线较长的系统中,由于信号线存在电压降,某些情况下也会造成电势差。