有个ET200M的远程站,其中有2个AI模块,第一块全2线制输入,第二块最后2通道4线制输入。这个远程柜就在4台泵边上(距离1m左右),这4个泵一启动:输入数据先变大,然后慢慢恢复;一停止:输入数据先变小,然后慢慢恢复。变化幅度达到全量程的25%左右。持续时间也就几秒钟,大概也就是泵启停稳定就好了。这个现象一直存在。而且受到干扰的是全部2线制输入数据,4线制的通道没有变化。现场输入信号电缆屏蔽层在机柜内单端接地处理了。该站的24VDC电源没有使用西门子的PS电源模块,而是外部直接接入24VDC电源。 大家出出注意,怎么处理?